[NAP CABASE ROS] Falla Energia Transdatos

sdiab en transdatos.com.ar sdiab en transdatos.com.ar
Mie Ene 15 09:31:17 -03 2020


Ivan, se dañó un Canal Tensión Rackeable, con térmicas (10 Tomas ),  en el Rack CABASE.

 

Por el momento se coloco una provisoria, hasta reponer una de las mismas características.

 

Por favor, indicame si procedemos a instalar para luego facturar.

 

Saludos.

 

Sergio.

 

 

De: Ivan Chapero <info en ivanchapero.com.ar> 
Enviado el: miércoles, 15 de enero de 2020 09:19
Para: Sergio Diab <sdiab en transdatos.com.ar>
CC: Lista de NAP CABASE <naprosario en listas.cabase.org.ar>; Minetti NOC <minetti en transdatos.com.ar>; Ing. María <mluisa en transdatos.com.ar>
Asunto: Re: [NAP CABASE ROS] Falla Energia Transdatos

 

Sergio, veo todos los peers operativos. Cache de Google aún sin entregar contenido, le doy un par de horas para evaluar reclamo.

 

Se tiene info de la falla? Para considerar en un próximo evento.

 

Saludos.

 

El mié., 15 ene. 2020 a las 8:50, <sdiab en transdatos.com.ar <mailto:sdiab en transdatos.com.ar> > escribió:

Ivan, buen día.

 

Por favor, podrás verificar que todos los servicios estén activos.

 

Muchas gracias.

 

 

De: naprosario-bounces en listas.cabase.org.ar <mailto:naprosario-bounces en listas.cabase.org.ar>  <naprosario-bounces en listas.cabase.org.ar <mailto:naprosario-bounces en listas.cabase.org.ar> > En nombre de Ivan Chapero
Enviado el: miércoles, 15 de enero de 2020 07:34
Para: Lista de NAP CABASE <naprosario en listas.cabase.org.ar <mailto:naprosario en listas.cabase.org.ar> >; Minetti NOC <minetti en transdatos.com.ar <mailto:minetti en transdatos.com.ar> >; Ing. María <mluisa en transdatos.com.ar <mailto:mluisa en transdatos.com.ar> >
Asunto: [NAP CABASE ROS] Falla Energia Transdatos

 

Estimados,

desde las 6:30 aprox perdimos de manera permanente acceso a varios equipos del IXP-ROS.

 

Luego de recuperar parcialmente acceso a algunos 6:50 hay un grupo que sigue down.

 

Tuvimos un evento similar hace tiempo luego de un corte de energía de la UPS, una térmica de la misma había saltado.

 

Podrán revisar en la sala que todas las líneas de carga de la UPS de IXP-ROS se encuentren operativas?

 

Al afectar, entre varios, al ROS-ROU-01 (Router CISCO de peering) las sesiones BGP estan caidas.

 

Otros equipos que veo down: el SW de Federico, ACH-ROU-01... por si quieren rastrear línea de energía en común.

 

Aguardo sus comentarios dado que no puedo comunicarme telefonicamente.

 

Saludos..



-- 

Ivan Chapero
Área Técnica y Soporte 
Fijo: 03464-470280 (interno 535) | Móvil:  03464-155-20282  | Skype ID: ivanchapero

--

GoDATA Banda Ancha - CABLETEL S.A. | Av. 9 de Julio 1163 - 2183 - Arequito - Santa Fe - Argentina










-- 

Ivan Chapero
Área Técnica y Soporte 
Fijo: 03464-470280 (interno 535) | Móvil:  03464-155-20282  | Skype ID: ivanchapero

--

GoDATA Banda Ancha - CABLETEL S.A. | Av. 9 de Julio 1163 - 2183 - Arequito - Santa Fe - Argentina









------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://listas.cabase.org.ar/pipermail/naprosario/attachments/20200115/b736f9de/attachment.html>


Más información sobre la lista de distribución Naprosario