[NAP CABASE ROS] ROS-VGG - Proyecto Técnico Aprobado
Ivan Chapero
info en ivanchapero.com.ar
Lun Oct 13 11:56:54 -03 2025
OK Luciano,
voy a dejar el xge0/0/2 en LACP y el en producción que siga standalone, así
levanta igual si no logramos coordinar inmediatamente.
El lun, 13 oct 2025 a las 11:43, Segovia, Luciano (<
l.segovia en gapps.telvgg.coop>) escribió:
> Ivan, buen día.
>
> Preferimos realizar la implementación de LACP desde la instalación del
> equipo, de nuestro lado ya lo tenemos configurado.
> Con respecto a la nueva interfaz, utilizaremos el SFP ya instalado en
> xge0/0/2 e instalaremos de nuestro extremo otro SFP LR + patch.
>
> Saludos cordiales.
>
>
>
> El lun, 13 oct 2025 a las 11:03, Ivan Chapero (<info en ivanchapero.com.ar>)
> escribió:
>
>> Dato adicional:
>>
>> en el xge0/0/2 hay presente un SFP+ 10G LR (1310nm / 10km). Si del tipo
>> que pensabas usar en tu extremo, podes utilizarlo y llevar solo el de tu
>> extremo compatible.
>>
>> Saludos.
>>
>> El lun, 13 oct 2025 a las 10:59, Ivan Chapero (<info en ivanchapero.com.ar>)
>> escribió:
>>
>>> Estimados,
>>> se aprueba el proyecto técnico de cambio de router por parte de TELVGG +
>>> instalación de un segundo router en modo spare/backup en frío (no va a
>>> estar patcheado ni energizado).
>>>
>>>
>>> @Ing. Balbastro, Edgar F. <e.balbastro en gapps.telvgg.coop>
>>> 1) Vas a necesitar un patch de entre 10-15m para la cruzada entre el
>>> rack donde alojarán los CCRs y el rack que se encuentra el ros-swt-02
>>> (Huawei S6720EI).
>>> 2) Si te parece mejor implementen el uplink sobre la boca 10G actual
>>> (sin lacp) y dejan cableado el segundo link 10G, luego coordinamos el
>>> rearmado del LACP. Avisame como prefieren hacerlo.
>>>
>>> Saludos.
>>>
>>>
>>> --
>>>
>>> *Ivan ChaperoÁrea Técnica y Soporte*
>>> Fijo: 03464-470280 (interno 535) | Móvil: 03464-155-20282 | Skype ID:
>>> ivanchapero
>>> --
>>> GoDATA Banda Ancha - CABLETEL S.A. | Av. 9 de Julio 1163 - 2183 -
>>> Arequito - Santa Fe - Argentina
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>
>> --
>>
>> *Ivan ChaperoÁrea Técnica y Soporte*
>> Fijo: 03464-470280 (interno 535) | Móvil: 03464-155-20282 | Skype ID:
>> ivanchapero
>> --
>> GoDATA Banda Ancha - CABLETEL S.A. | Av. 9 de Julio 1163 - 2183 -
>> Arequito - Santa Fe - Argentina
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>
> --
> [image: Logo]
>
> Luciano Segovia
>
> DPTO. SISTEMAS
>
> Cooperativa Telefónica de Villa Gdor. Gálvez Ltda.
> Tel +54 341 4921299 / +54 341 5777505
> www.telvgg.ar <https://telvgg.ar/>
>
--
*Ivan ChaperoÁrea Técnica y Soporte*
Fijo: 03464-470280 (interno 535) | Móvil: 03464-155-20282 | Skype ID:
ivanchapero
--
GoDATA Banda Ancha - CABLETEL S.A. | Av. 9 de Julio 1163 - 2183 - Arequito
- Santa Fe - Argentina
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://listas.cabase.org.ar/pipermail/naprosario/attachments/20251013/c373b8ee/attachment.html>
Más información sobre la lista de distribución Naprosario